podpięcie zabezpieczenia do falownika

Lista kursów Fora Przemienniki Częstotliwości Seria iG5A podpięcie zabezpieczenia do falownika

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 2)
  • Autor
    Wpisy
  • #30977
    KrystianSz
    Uczestnik

    Witam,
    Czy i w jaki sposób mogę podpiąć zabezpieczenie termiczne silnika (termistor) do falownika iG5A ?

    Z góry dziękuję za odp

    #30978
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    Dzień dobry.
    Nie jest to potrzebne – falownik ma wystarczająco dużo zabezpieczeń i odpowiednio zareaguje w sytuacji gdy silnik będzie się przegrzewał – rozłączy pracę i pokaże na ekranie błąd.
    Na stronie 85 w instrukcji jest tabelka, w której podane są odpowiednio parametry jak włączyć i ustawić zabezpieczenie termiczne. Nazywa się to Elektroniczne zabezpieczenie termiczne.

    Pozdrawiam

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 2)
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.
Copyright © 2024 Aniro.pl - Poradnik Automatyka