    Mam takie trochę prymitywne pytanie: na obiekcie planujemy zamontować falowniki serii H100 oraz S100.
    Projektant narysował wyłączniki serwisowe na zasilaniu pomiędzy przetwornicą a silnikiem.
    Czy wyłączniki serwisowe nie powinny być pomiędzy przetwornicą a źródłem zasilania ?

    #34197
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    To pytanie bardziej skierowane jest do projektanta, aby wyjaśnił, jakie były jego motywacje i rozważania. Niemniej jednak, zazwyczaj wyłączniki serwisowe (rozłączniki) w układach z falownikami powinny być umieszczone przed falownikiem. Wcześniejsi projektanci czasami stosowali je między falownikiem a silnikiem, ale obecnie bardziej zaleca się montaż ich pomiędzy źródłem zasilania a falownikiem. To pozwala na łatwiejsze odcięcie zasilania i zabezpieczenie układu w razie konieczności obsługi lub naprawy.

    Dlatego zaleca się, aby wyłączniki serwisowe były umieszczone przed falownikiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody w przypadku konserwacji lub awarii.