Aleksandra Nadolska

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 9)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: dobór falowników #34562
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    W oparciu o podane informacje, można podłączyć wentylator o mocy 0,25kW i prądzie 0,85A do tego przemiennika. Ponadto, można również podpiąć silnik o mocy 0,12kW i prądzie 0,36A. Przemiennik ma wystarczającą moc, aby obsłużyć oba te silniki.

    Proszę się upewnić jednak, że dokładnie przestrzegana będzie instrukcji producenta i zastosowane odpowiednie zabezpieczenia przy podłączeniu urządzeń.

    W odpowiedzi na: problem z wyłącznikami #34197
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    To pytanie bardziej skierowane jest do projektanta, aby wyjaśnił, jakie były jego motywacje i rozważania. Niemniej jednak, zazwyczaj wyłączniki serwisowe (rozłączniki) w układach z falownikami powinny być umieszczone przed falownikiem. Wcześniejsi projektanci czasami stosowali je między falownikiem a silnikiem, ale obecnie bardziej zaleca się montaż ich pomiędzy źródłem zasilania a falownikiem. To pozwala na łatwiejsze odcięcie zasilania i zabezpieczenie układu w razie konieczności obsługi lub naprawy.

    Dlatego zaleca się, aby wyłączniki serwisowe były umieszczone przed falownikiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody w przypadku konserwacji lub awarii.

    W odpowiedzi na: rozgałęźniki #34196
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    Niestety, ale nie mamy dostępnych rozgałęźników RJ-45 do falownika M100 w standardzie Modbus. Producent tego falownika nie oferuje takich akcesoriów. Można jednak poszukać uniwersalnych rozgałęźników dostępnych w internecie, choć warto zauważyć, że nie mieliśmy okazji testować konkretnych modeli. Poniżej znajdują się przykładowe linki do takich rozgałęźników:

    https://abc-rc.pl/pl/products/rozgaleznik-kabli-sieciowych-rj45-1-gniazdo-na-2-gniazda-rj-45-16436.html
    https://www.gotronik.pl/rozdzielacz-sieciowy-rj45-przejsciowka-1szt-p-7944.html

    Zalecamy ostrożność i sprawdzenie opinii innych użytkowników lub specyfikacji technicznych przed dokonaniem zakupu, aby upewnić się, że wybrany rozgałęźnik będzie kompatybilny i spełni Pana oczekiwania.

    W odpowiedzi na: podpięcie zabezpieczenia do falownika #30978
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    Dzień dobry.
    Nie jest to potrzebne – falownik ma wystarczająco dużo zabezpieczeń i odpowiednio zareaguje w sytuacji gdy silnik będzie się przegrzewał – rozłączy pracę i pokaże na ekranie błąd.
    Na stronie 85 w instrukcji jest tabelka, w której podane są odpowiednio parametry jak włączyć i ustawić zabezpieczenie termiczne. Nazywa się to Elektroniczne zabezpieczenie termiczne.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: pytanie o falownik G100 #30607
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    Dzień dobry,
    Nie przeciążeniowa ale niedociążenie i można to włączyć PRT31 i PRT32.

    W odpowiedzi na: numery seryjne wyzwalacza napięciowego włącznika #29268
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    Dzien dobry,
    wyzwalacz – 83211171754 , styki – 83011171701

    pozdrawiam

    W odpowiedzi na: dobranie kompensatora #29267
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    Dzień dobry,
    Na podstawie Faktur Vat, może Pan samodzielnie dobrać kompensator na stronie: https://aniro.pl/kalkulator/

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Zadajnik – pytania #29258
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum

    Dzień dobry,
    różnice polegają na tym że ZAD-1V2-24 posiada wieloobrotowy potencjometr oraz wyświetla jednocześnie wartość zadana i mierzona , posiada wejście i wyjście analogowe 0-10v oraz 4-20mA.
    Zad-eco posiada tylko wejście i wyjście napięciowe 0-10V , jednoobrotowy potencjometr oraz wyświetla jedynie wartość zadana.
    Tak wartości są w %.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Dostępność podręcznika w wersji elektronicznej #29257
    Aleksandra Nadolska
    Opiekun forum
Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 9)