Grzegorz Chudzik
- Lista kursów
- Grzegorz Chudzik
Odpowiedź forum utworzona
-
AutorWpisy
-
Grzegorz ChudzikOpiekun forum
Tu można podejrzeć ten produkt: https://katalog.aniro.pl/products/630837351f7b55001ad48c90
Grzegorz ChudzikOpiekun forumAby zrealizować falownik „kroczący” po pompach w celu równomiernego zużywania się pomp i utrzymania stałego ciśnienia w sieci wodociągowej, będziesz potrzebować odpowiedniego sterowania i sekwencji działania. Poniżej przedstawiam ogólny opis koncepcji a schemat dostępny jest pod linkiem: https://aniro.home.pl/files//02%20Przemienniki%20czestotliwosci/06%20Seria%20H100/schemat%20elektryczny%20H100%20falownik%20kroczacy.png
Falownik H100: Na początek, upewnij się, że masz dostęp do dokumentacji technicznej falownika H100 od producenta. Tam powinny być zawarte informacje dotyczące jego parametrów, obsługi i podłączenia.
Sensory i czujniki: Zainstaluj odpowiednie sensory lub czujniki do pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej oraz do monitorowania stanu pomp. Te dane będą używane do sterowania falownikiem.
Sterowanie: Zaprogramuj sterownik, który będzie odczytywać dane z czujników ciśnienia i stanu pomp. Na podstawie tych danych, sterownik będzie podejmował decyzje dotyczące pracy falownika.
Sekwencja pracy: Określ pożądaną sekwencję pracy falownika w oparciu o odczyty z czujników. Na przykład, gdy ciśnienie w sieci spadnie poniżej pewnego poziomu, można uruchomić kolejną pompę. Jeśli któraś z pomp działa ciągle przez dłuższy czas, można ją wyłączyć na rzecz innej.
Programowanie falownika: Skonfiguruj falownik H100 zgodnie z wymaganiami projektu. Ustaw parametry falownika tak, aby odpowiadały wymaganiom pracy pomp.
Bezpieczeństwo: Upewnij się, że system jest wyposażony w zabezpieczenia, takie jak awaryjne wyłączanie pomp w przypadku błędów lub niebezpiecznych warunków.
Monitorowanie i konserwacja: Regularnie monitoruj działanie systemu i przeprowadzaj konserwację pomp oraz falownika, aby zapewnić ich prawidłową pracę.
Warto również skonsultować się z ekspertem ds. automatyki lub elektryki, który może pomóc w dokładnym zaprojektowaniu i wdrożeniu tego systemu w oparciu o konkretne warunki i potrzeby Twojego projektu.
Grzegorz ChudzikOpiekun forumW oparciu o podane informacje, można podłączyć wentylator o mocy 0,25kW i prądzie 0,85A do tego przemiennika. Ponadto, można również podpiąć silnik o mocy 0,12kW i prądzie 0,36A. Przemiennik ma wystarczającą moc, aby obsłużyć oba te silniki.
Proszę się upewnić jednak, że dokładnie przestrzegana będzie instrukcji producenta i zastosowane odpowiednie zabezpieczenia przy podłączeniu urządzeń.
Grzegorz ChudzikOpiekun forumTo pytanie bardziej skierowane jest do projektanta, aby wyjaśnił, jakie były jego motywacje i rozważania. Niemniej jednak, zazwyczaj wyłączniki serwisowe (rozłączniki) w układach z falownikami powinny być umieszczone przed falownikiem. Wcześniejsi projektanci czasami stosowali je między falownikiem a silnikiem, ale obecnie bardziej zaleca się montaż ich pomiędzy źródłem zasilania a falownikiem. To pozwala na łatwiejsze odcięcie zasilania i zabezpieczenie układu w razie konieczności obsługi lub naprawy.
Dlatego zaleca się, aby wyłączniki serwisowe były umieszczone przed falownikiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody w przypadku konserwacji lub awarii.
Grzegorz ChudzikOpiekun forumNiestety, ale nie mamy dostępnych rozgałęźników RJ-45 do falownika M100 w standardzie Modbus. Producent tego falownika nie oferuje takich akcesoriów. Można jednak poszukać uniwersalnych rozgałęźników dostępnych w internecie, choć warto zauważyć, że nie mieliśmy okazji testować konkretnych modeli. Poniżej znajdują się przykładowe linki do takich rozgałęźników:
https://abc-rc.pl/pl/products/rozgaleznik-kabli-sieciowych-rj45-1-gniazdo-na-2-gniazda-rj-45-16436.html
https://www.gotronik.pl/rozdzielacz-sieciowy-rj45-przejsciowka-1szt-p-7944.htmlZalecamy ostrożność i sprawdzenie opinii innych użytkowników lub specyfikacji technicznych przed dokonaniem zakupu, aby upewnić się, że wybrany rozgałęźnik będzie kompatybilny i spełni Pana oczekiwania.
Grzegorz ChudzikOpiekun forumPrzejście do dalszych części Kursu jest progresywne. Oznacza to, że kursant musi oznaczyć lekcję jako przerobioną, aby przejść do kolejnej. W przypadku kursów, gdzie występują testy (quizy), aby przejść do kolejnych lekcji, należy poprawnie go zaliczyć.
Grzegorz ChudzikOpiekun forumDzień dobry.
Nie jest to potrzebne – falownik ma wystarczająco dużo zabezpieczeń i odpowiednio zareaguje w sytuacji gdy silnik będzie się przegrzewał – rozłączy pracę i pokaże na ekranie błąd.
Na stronie 85 w instrukcji jest tabelka, w której podane są odpowiednio parametry jak włączyć i ustawić zabezpieczenie termiczne. Nazywa się to Elektroniczne zabezpieczenie termiczne.Pozdrawiam
Grzegorz ChudzikOpiekun forumProszę zmierzyć czy do falownika dochodzi sygnał analogowy 0-10V i czy zmienia się i w jakim zakresie?
Proszę podać w jaki sposób ma Pan podłączony sygnał analogowy do falownika (na jakie zaciski)Grzegorz ChudzikOpiekun forumDzień dobry,
Nie przeciążeniowa ale niedociążenie i można to włączyć PRT31 i PRT32.Grzegorz ChudzikOpiekun forumJeśli wybierze Pan nastawy jak poniżej:
frq-0
F70-1
F71-100% (lub np. 50%)To falownik powinien uruchomić silnik, należy oczywiście wpisać zadaną częstotliwość pracy falownika np. 25Hz
Grzegorz ChudzikOpiekun forumDzien dobry,
wyzwalacz – 83211171754 , styki – 83011171701pozdrawiam
Grzegorz ChudzikOpiekun forumDzień dobry,
Na podstawie Faktur Vat, może Pan samodzielnie dobrać kompensator na stronie: https://aniro.pl/kalkulator/Pozdrawiam
Grzegorz ChudzikOpiekun forumDzień dobry,
różnice polegają na tym że ZAD-1V2-24 posiada wieloobrotowy potencjometr oraz wyświetla jednocześnie wartość zadana i mierzona , posiada wejście i wyjście analogowe 0-10v oraz 4-20mA.
Zad-eco posiada tylko wejście i wyjście napięciowe 0-10V , jednoobrotowy potencjometr oraz wyświetla jedynie wartość zadana.
Tak wartości są w %.
PozdrawiamGrzegorz ChudzikOpiekun forumDzień dobry,
Posiadamy jedynie taką wersję: https://aniro.home.pl/files//06%20Sofstarty/2%20Softstarty%20CG%20Drives/tsa_manual_01-5980-13r1_print.pdfPozdrawiam
-
AutorWpisy